Satul se află la 40 km Homesteads Morozovskiy.

numărul parcelei 168

Am decis să ridice un subiect separat, și atunci avem toate piesele din diferite colțuri.

Suntem cu toții de cumpărături, și 12 de metri pentru a da camerei la camera cazanului nu este gata. Clarificarea - Eu vorbesc despre casa de 160 m, respectiv, ar fi frumos să înțeleagă ceea ce ar trebui să fie minim ..

Iată ce am găsit:

reglementări de construcții
România

INSTRUCȚIUNI PENTRU PLASAREA
Unități termice destinate
Pentru încălzire și alimentare cu apă caldă
Detașat sau blocarea
REZIDENTIAL

INSTRUCȚIUNI PRIVIND LOKATION UNITĂȚILOR TERMAL
Utilizate pentru încălzire și caldă de alimentare cu apă
IN monofa-apartament sau case, semi

introducere
1. Domeniul de aplicare
2 Referințe
3 Definiții
4 General
5 soluții de planificare și proiectare
6 gaz

plasarea manuală a unităților de încălzire proiectate pentru încălzire și apă caldă sau case GUVERNAMENTAL desprinse blocate, care cuprinde cerințele pentru plasarea de staționare și termice Gatov (generator de căldură), folosind gaze naturale combustibil.
La elaborarea instrucțiunilor de utilizare a prevederilor standardelor străine, firme de materiale si fabrici - producători de generatoare de căldură, decizii tehnice realizate de entități individuale din România.
Instrucțiunile au fost de acord Oficiul central al Serviciului Foc de Stat al Ministerului de Interne din România și Supraveghere Tehnică de Stat român.
Această instrucțiune este un document de reglementare caracter temporar intermediar. Odată cu acumularea de experiență în proiectarea, construcția și exploatarea va fi determinată de eficacitatea cerințelor stabilite, pe baza cărora se va face dispozițiile necesare în reglementările relevante.
Comentarii și sugestii privind îmbunătățirea cerințelor de reglementare ar trebui să fie adresate Oficiului de standardizare, reglementare tehnică și certificarea Ministerului Construcțiilor Române (117987, București, str. Constructorilor, 8, Bldg. 2)
1 DOMENIUL DE APLICARE

1.1 Cerințele prezentei Instruction trebuie respectate la proiectarea Improvement în clădiri rezidențiale unifamiliale sau blocate, în care sunt plasate agregate termice (generatoare de căldură), utilizând ca gaz natural combustibil, în conformitate cu GOST 5542-87, destinate pentru încălzire și alimentare cu apă caldă a clădirii.
1.2 Prevederile acestui document sunt obligatorii pentru toate companiile, organizațiile și persoanele implicate în proiectarea și construcția, indiferent de proprietate și de apartenență.

2 Referințe

În aceste regulamente, referirile la următoarele documente normative:
SNIP 2.04.08-87 * "Natural"
SNIP 2.04.05-91 * „încălzire, ventilație și aer condiționat“
SNIP 2.08.01-89 * "clădiri rezidențiale"
GOST 5542-87 „gaze inflamabile naturale pentru uz industrial și casnic. Specificații »
„Siguranța normelor în sectorul gazelor“
NPB 106-95 „case individuale. Măsuri de foc ".

Acest document utilizează următorii termeni și definiții.
O casă încuiată - apartament tip de construcție, compus din două apartamente și mai mult, fiecare dintre care are acces direct la teren prikvartirny (pe SNIP 2.08.01-89 *).
Parter - etaj la nivelul podelei spațiului de sub marca de planificare a terenurilor nu mai mult de jumătate din înălțimea camerei (SNIP 2.08.01-89 *).
Subsol etaj - etaj la nivelul podelei spațiului de sub marca de planificare a terenurilor mai mult de jumătate din înălțimea camerei (SNIP 2.08.01-89 *).

4 Dispoziții generale

4.1 Sursele de energie termică ce trebuie luate prefabricarea teplogeneratory complet automatizat cu temperatura apei din - Apă până la 115 ° C și o presiune de 1,0 MPa pentru lichidul de răcire fabricație internă sau externă, sunt autorizate pentru utilizare în modul prescris.
4.2 Plasarea unităților termice prevede:
- în bucătărie, la o unitate de încălzire de energie pentru încălzire de până la și inclusiv 60 kW, indiferent de un aragaz și o butelie de gaz;
- într-o cameră separată la orice etaj (inclusiv subsol sau la sol), cu o putere totală pentru încălzire și apă caldă sisteme la 150 kW inclusiv;
- mai întâi într-o cameră separată, un teren sau un subsol, precum și în interior Atașat casă de locuit, când puterea totală pentru încălzire și apă caldă de până la 350 kW.

5 soluții de planificare și proiectare

5.1 Atunci când sunt plasate în sobă cu gaz de bucătărie, încălzire instantanee de apă pentru alimentarea cu apă caldă și unitate de încălzire pentru încălzirea până la bucătărie cameră 60 kW trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- înălțimea de cel puțin 2,5 m;
- volumul de spațiu de cel puțin 15 m3, plus 0,2 m3 per 1 kW pentru încălzirea unității termice;
- în ventilație de bucătărie trebuie să fie furnizate pe bază - în aer volum capota de 3 ori mai mare cameră pe oră, extracte de volum aflux plus cantitatea de aer din gazul de ardere;
- bucătărie ar trebui să aibă o fereastră cu o fereastră. Pentru admisie a aerului trebuie să fie prevăzute în partea de jos a grilei ușii sau diferența cu o secțiune în direct de cel puțin 0,025 m2.
5.2 La amplasarea unităților generatoare termice cu o capacitate totală de până la 150 kW într-un pomschenii separat, situat pe orice etaj al unei clădiri rezidențiale, camera trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- înălțimea de cel puțin 2,5 m;
- volumul și podea zonă proiectat de condițiile de întreținere convenabilă a unităților termice și echipamente auxiliare, dar nu mai puțin de 15 m3;
- cameră trebuie să fie separate de compartimentele adiacente incorporare pereți cu rezistență la foc de 0,75 ore și limita răspândirea focului în design-ul este zero;
- lumină naturală - la rata de 0,03 m2 de geam per 1 m3 de volum al spațiului;
- ventilație interioară trebuie furnizate pe baza - în volumul hota 3- camera de aer pe oră multiple, extracte de volum aflux plus cantitatea de aer din gazul de ardere;
5.3 La amplasarea unităților generatoare termice cu o capacitate totală de până la 350 kW, într-o cameră separată la parter, în subsol sau subsolul unei zone clădiri rezidențiale trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- înălțimea de cel puțin 2,5 m;
- cameră trebuie să fie separate de spațiile adiacente th pereți imprejmuiri conductive cu rating de rezistență la foc de 0,75 h și limita de propagare de proiectare foc este zero;
- lumină naturală - la rata de 0,03 m2 de geam per 1 m3 de volum al spațiului;
- ventilație interioară trebuie furnizate pe baza - în volumul hota 3- camera de aer pe oră multiple, extracte de volum aflux plus cantitatea de aer din gazul de ardere;
- volumul și podea zonă proiectat de condițiile de întreținere convenabilă a unităților termice și a echipamentelor auxiliare.
5.4 La amplasarea unităților generatoare termice cu o capacitate termică totală de până la 350 kW, în anexă, pentru clădiri rezidențiale zona de extindere trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- extensie trebuie plasat la partea goală a peretelui clădirii cu distanța orizontală dintre deschiderea ușilor și ferestrelor nu este mai mică de 1 m;
- extensii de perete nu ar trebui să fie conectat cu peretele unei clădiri rezidențiale;
- protejarea pereților și a structurilor ar trebui să aibă o limită de prelungire a rezistenței la foc de 0,75 ore și limita răspândirea focului în design-ul este zero;
- înălțimea de cel puțin 2,5 m;
- volumul și podea zonă proiectat de condițiile de întreținere convenabilă a generatoarelor de căldură și echipamente auxiliare;
- lumină naturală - la rata de 0,03 m2 de geam per 1 m3 de volum al spațiului;
- ventilație interioară trebuie furnizate pe baza - în volumul hota 3- camera de aer pe oră multiple, extracte de volum afluxul plus cantitatea de aer din gazul de combustie.
5.5 Atunci când introduc o sursă de căldură într-o cameră separată pe sol, pe sol sau subsol trebuie să aibă o ieșire direct la exterior. Să li se permită să ofere oa doua ieșire în camera scopul auxiliar, ușa în același timp, trebuie să fie de tip 3rd-foc.

Sisteme de alimentare cu gaz 6.1 de agregate termice, folosind gaze naturale combustibil, ar trebui să fie proiectate în conformitate cu SNP 2.04.08-87 * și „Normele de siguranță în industria gazelor.“
6.2 gaze naturale de alimentare trebuie să fie alimentat de la conductă la presiunea la 0,003 MPa (0,03 kgf / cm2).
6.3 Conducta trebuie să fie furnizate direct în camera în care unitățile de încălzire.
ar trebui să fie furnizate 6.4 gazelor de ardere de plumb, în ​​conformitate cu cerințele SNIP 2.04.05-91 *.
6.5 gazele de ardere este lăsat să se asigure îndepărtarea căldurii din n tors neechipate, cele interne Enforcer Nogo gazelor de ardere prin peretele exterior al camerei.